Предлагаю уточнённую формулировку.
Силовой кабель прокладывать вплотную к дата-кабелю нежелательно, особенно на длинных дистанциях. Стоит помнить о том, что с увеличением расстояния между кабелями в два раза, помеха ослабевает в четыре раза. Поэтому, если уж нужно вести силовые и слаботочные кабели параллельно на 50-100 метров, стоит проложить их в отдельных кабельканалах на расстоянии хотя бы 15-20 см друг от друга. Но сверлить в стене метровой толщины два отверстия под силовые и дата-кабели отдельно я бы не стал.
Я как-то выпустил из виду, что среднестатический молодой админ в небольшой организации наверняка мало знаком с электротехникой и действительно может поседеть, пока разберётся, что сеть глючит из-за помех.
Хочу только уточнить, что обогреватели и чайники помех почти не прибавляют. Другое дело - всякая нелинейная нагрузка: диммеры, электронные балласты в КЛЛ, импульсные блоки питания (компьютеров в том числе). Один дешевый диммер даёт столько высокочастотных помех, что десять обогревателей обзавидуются. Вообще, сейчас электросети намного сильнее загрязнены помехами от нелинейных нагрузок, чем десять, к примеру, лет назад и это надо учитывать при строительстве даже простых сетей.
Или такой пример. Кабель в самую дальнюю бухгалтерию. Больше 50 метров. Что бы не бить новые кабель-каналы, укладываем к силовому. В бухгалтерии 4 раза в день включают электрочайник, и в связи с этим, один-два раза в день тревожат админа. Да админ им Винду переустановит 4 раза, на Линух пересадит, 2 сетевухи заменит, роутер перепрошьет и поседеет, пока поймет в чем суть.
Поэтому лучше как в уроке. Сила в один рукав, святая пара и коксиал в другой. Разве что можно добавить, что оптику пихать к силе не возбраняется.
]]>Можно укладывать и вместе с силовыми, но я так подумал - пусть люди сразу обращают внимание на этот нюанс, чтобы потом долго не искать причину где-то в другом месте. У нас тоже есть участки сети, где так и проложено и ничего - работает.
Да, короба продаются по два метра. Очепятка вышла
Небольшие сети часто так проектируют. Другое дело, что, со временем, они разрастаются и становятся все больше и вот тогда подобная планировка негативно сказывается. В уроке №7 я именно писал о том, как организована наша сеть, которую мы пытаемся строить по стандартам СКС
]]>Теперь давайте немного поговорим о «коробах». Зачем они нужны и как мы их крепили.
Вообще-то эта штука называется кабельканал. Но мне доводилось слышать самые разные её названия: короб, легран, кабелеукладчик и даже: «Ну, такая штука, куда провода засовывают».
Про «легран»: это название произошло от названия французской корпорации «Legrand», помимо всего прочего производящей отличные кабельканалы.
Внимание! Не укладывайте в один короб сетевые кабели и кабели электрической проводки. Сетевой кабель, прокладываемый в помещениях, как правило, не экранирован от помех, поэтому будет принимать все «наводки» от силового кабеля, что будет мешать прохождению сигнала.
Не совсем так. Ребята, придумавшие кабельканал с внутренней перегородкой (одна секция для силовых, вторая – для слаботочных кабелей), не дураки были. Витая пара и способ передачи данных по ней (первый уровень сетевой модели OSI) построены так, чтобы неэкранированная витая пара была защищена от внешних помех. Дифференциальный (также называемый парафазным) сигнал в каждой паре обеспечивает надёжную защиту от бытовых помех. Дополнительные экраны (S/FTP) применяются при наличии помех промышленного уровня. Был у меня один такой случай, но там рядом работали четыре частотных преобразователя и несколько десятков контакторов. Уровень помех был запредельным (китайские цифровые мультиметры показывали погоду в Ленинграде), но даже в этом случае удалось добиться стабильной передачи данных по UTP просто переложив кабель в обход шкафов с аппаратурой.
«Короба», как правило, продаются полосами по три метра.
Производства ИЭК и ТДМ точно по два метра
схематично изобразим сеть нашей организации на рисунке ниже
Я бы не стал строить цепочку из свитчей. Это резко снижает надёжность даже небольшой сети (пробовали, знаем). Только две ступени должно быть: центральный свитч и от него провода к периферийным. Причём желательно на каждый отдел выделять отдельный свитч. Это поможет избавиться от ситуаций, когда последняя уходящая тётенька всё выключает и в соседнем отделе, где ещё кто-то работает, ложится сеть.
]]>