1

Тема: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Краткое вступление

Сначала стоит разобраться какие виды кабелей, проводов и шнуров вообще бывают. Разумеется рассказать о всём их разнообразии в краткой заметке невозможно, так что коснёмся только самых ходовых разновидностей.

Сначала немного терминологии
Жила – одиночный проводник покрытый изоляцией в составе кабеля. Жила бывает однопроволочной или многопроволочной. Многопроволочные жилы часто неправильно называют многожильными проводами.
Провод – один или несколько проводников покрытых однослойной изоляцией. Например: ПВ1, АППВ
Кабель – несколько отдельных изолированных проводников, покрытых общей изоляцией (возможно многослойной). Например: ВВГ, КГ.
Шнур – кабель особой гибкости. Например: ШВВП.

Вообще, разница между кабелями, проводами и шнурами весьма зыбка и эфемерна. Совершенно непонятно, например, почему ПВС считается проводом, а почти такой же КГ – кабелем. Какие-то пережитки старины, возможно. По сути дела ПВС – тоже кабель.

Расшифровка буквенных обозначений различных кабелей тоже дело тёмное. Проще запомнить несколько ходовых марок и не заморачиваться с точным значением каждой буквы.
Скажу только, что буква «А» в начале аббревиатуры означает, что проводники изготовлены из алюминия. Двойная изоляция из поливинилхлорида маркируется буквами «ВВ».

Стоит ещё сказать, что некоторые производители не желая выдерживать стандарт качества, придумывают свои собственные обозначения кабелей, изготавливают кабельную продукцию низкого качества по техусловиям (ТУ) с заниженными требованиями и их совершенно не волнует сколько проработает такой кабель и сколько человек погибнет в пожарах из-за некачественной электропроводки. Как пример можно привести распространённые кабели марки ПУНП и ПУГНП. Качество их ниже плинтуса, а цена такая же, как и у правильного ВВГ. Однако нужно сказать, что мне один раз попадался кабель ПУГНП 2*2,5 очень хорошего качества, так что в первую очередь всё зависит от совести и жадности производителя.


Маркировка кабельной продукции
1-я часть: Много букв в разнообразных сочетаниях.
2-я часть: Число жил в кабеле.
3-я часть: Сечение одной жилы. Не диаметр, а именно поперечное сечение в кв. мм.

В первой части маркировки могут встретиться такие буквосочетания:
НГ – кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS – Кабель с пониженным дымо- и газовыделением.
FR – Кабель с повышенной огнестойкостью.
HF – В продуктах горения отсутствуют ядовитые галогенсодержащие соединения.
П – Плоский кабель с жилами, расположенными в один ряд.

Примеры
ВВГ 3*2,5
Кабель ВВГ с тремя жилами сечением 2,5 кв. мм

КГ 3*6,0+1*4,0
Кабель КГ с тремя жилами сечением 6 кв. мм и одной жилой сечением 4 кв. мм.

КВВГэ 7*1,5
Кабель КВВГ экранированный с семью жилами сечением 1,5 кв.мм.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

2

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Кабель ВВГ

Смело можно сказать, что это самый распространённый тип кабеля. Устроен он крайне просто и надёжно. От одного до пяти изолированных поливинилхлоридом медных (у АВВГ – алюминиевых) проводников объединённых общей изоляцией также из ПВХ. Жила однопроволочная (может быть многопроволочная на больших сечениях от 25 кв. мм).

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/vvg1.jpg
ВВГ-П 3*2,5 или 3*4,0

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/vvg2.jpg
ВВГ 3*10,0 или 3*16,0

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/vvg3.jpg
ВВГ 5*25,0 или 5*35,0

Расшифровывается так:
В – Каждая жила в ПВХ оболочке.
В – Общая ПВХ оболочка.
Г – Без брони.

Буква «П» в маркировке означает, что жилы в кабеле расположены в одной плоскости.

Распространённые модификации:
ВВГ – Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.
ВВГнг – Кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
ВВГнг-LS – Кабель не распространяет горение при прокладке в пучках, пониженное дымо- и газовыделение.
ВВГнг-FRLS – Кабель не распространяет горение при прокладке в пучках, пониженное дымо- и газовыделение. Повышенная огнестойкость. Используется для электропроводки в помещениях с повышенной пожароопасностью.

По современным правилам в жилых и офисных помещениях допускается прокладка электропроводки кабелем ВВГ классом не хуже НГ-LS. От себя замечу, что не столь уж это важно, обычный ВВГ для квартирной электропроводки вполне приемлем.

На что стоит обратить внимание при покупке кабеля
На оболочке кабеля обязательно должна быть нанесена маркировка. Вот так:
http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/vvg_mark.jpg

Если маркировки нет, это уже повод задуматься о качестве такого кабеля.

Токопроводящая жила должна быть строго по центру своей изоляции. Если жила смещена от центра, изоляция с одной стороны толще, а с другой тоньше, то таким кабелем делать электропроводку нельзя.

Важно: При прокладке кабеля любое утолщение или подозрительно неровное место на нём должно быть вырезано. Если любопытно, то вскрыто и изучено. Иногда, впрочем, довольно редко, встречается брак в виде нарушенной внутренней изоляции жил или порванной и скрученной жилы. Собственно это касается любого типа кабелей.

Применение кабеля ВВГ
Для любой стационарной проводки.
По негорючим поверхностям или в штробе прокладывается без дополнительной защиты. По дереву и другим горючим поверхностям – в гибкой ПВХ гофротрубе. По улице, под прямым солнечным излучением – также в гофротрубе. Под землёй – в металлической или пластиковой жёсткой трубе.
При температуре ниже -15 градусов, работать с кабелем ВВГ без его подогрева запрещено. Оболочка твердеет и может полопаться. Также не стоит использовать его в помещениях с повышенной (выше +80 градусов) температурой (баня, сауна). В таких помещениях применяется провод РКГМ.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

3

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Кабель ПВС

Также очень распространённый вид кабеля. В отличие от ВВГ бывает только круглого сечения. Состоит из нескольких, от двух до пяти, многопроволочных гибких жил в оболочке из ПВХ и общей оболочки из того же ПВХ. Общая оболочка заполняет все пустоты между жилами, поэтому кабель ПВС весьма стоек к механическому воздействию. Например, ногами по нему можно топтаться совершенно безбоязненно.

Расшифровывается так:
П – Провод.
В – Изоляция из ПВХ пластика.
С – Соединительный.

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/pvc1.jpg
http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/cables/pvc2.jpg

Применение кабеля ПВС:
В основном для всевозможных соединительных шнуров и удлинителей. Может также применяться для стационарной электропроводки, но это всё же не совсем правильно. Твердеет на морозе, поэтому удлинители, предназначенные для работы зимой на улице, из него стараются не делать. Для них применяют кабель КГ.

Обычно между оболочкой жил и внешней оболочкой кабеля ПВС есть тонкий слой мельчайшего белого порошка весьма скользкого на ощупь. Нужен он для облегчения разделки кабеля. Но я пару раз встречал кабель, где этого порошка не было. Такой кабель аккуратно разделать практически невозможно, оболочка жил слипается с внешней оболочкой. Это брак и пользоваться таким кабелем не стоит.

Существует также кабель типа ПРС, конструктивно такой же как и ПВС, но с изоляцией из резины. Его используют для тех же целей, что и ПВС но он более холодостоек и сохраняет гибкость на морозе. Поэтому шнуры питания электроинструмента и качественные дорогие удлинители часто изготавливают именно из кабеля ПРС.

Чем кабель ПРС отличается от КГ не совсем понятно. Похоже только назначением.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

4

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Следующая заметка будет про кабель КГ.
Если есть вопросы или пожелания, пишите, учтём.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

5 (2019-11-21 00:18:13 отредактировано Vann)

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Отличный материал, спасибо! Можно ещё добавить что также часто встречаются кабель с маркировкой "з" - "с заполнением" (ВВГнг-з). На практике такие кабели применяться там где необходимо обеспечить герметичность (например кабель к взрыво- или влагозащищенному светильнику и тп.) В принципе любой другой кабель круглого сечения справится с той же задачей. Кстати, кабель марки КВВГнг является контрольным и особого отношения к квартирным проводкам не имеет.
Ну и хотелось бы также доступно почитать собственно о выборе кабеля по токовым нагрузкам, падению напряжения и т.д.

6

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Что-то John (автор топика) к нам давно не заходил, так что тема подвисла. Но было бы интересно его "послушать"!

Будьте доброжелательны и Вам уделят максимум внимания !

7

Re: Выбор кабеля для квартирной электропроводки

Vann пишет:

Отличный материал, спасибо!

Пожалуйста.


Vann пишет:

Можно ещё добавить что также часто встречаются кабель с маркировкой "з" - "с заполнением" (ВВГнг-з). На практике такие кабели применяться там где необходимо обеспечить герметичность (например кабель к взрыво- или влагозащищенному светильнику и тп.)

Никогда не слыхал про кабель с такой маркировкой. Дайте ссылку, пожалуйста.


Vann пишет:

Кстати, кабель марки КВВГнг является контрольным и особого отношения к квартирным проводкам не имеет.

Да, конечно. Я его привёл просто как образец маркировки.


Vann пишет:

Ну и хотелось бы также доступно почитать собственно о выборе кабеля по токовым нагрузкам, падению напряжения и т.д.

Ох... Я в 17-м году устроился на новую работу и всё недосуг продолжить начатые темы. Постараюсь исправиться.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.