1 (2017-03-28 12:21:36 отредактировано John)

Тема: Как НЕправильно делать заземление.

По служебной необходимости посетил одну пожарную часть, где настраивали офисную АТС. Коллега, опытный электрик, пришёл в шок от увиденного. Делюсь его фотографиями здесь, в надежде на то, что грамотные специалисты прокомментируют и расскажут, как надо делать правильно заземление.

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/MaxLoh-PE/bad_PE_1_mini.jpg

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/MaxLoh-PE/bad_PE_2_mini.jpg

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/MaxLoh-PE/bad_PE_3_mini.jpg

http://pelih-ev.narod.ru/x-images/ssa-electro/MaxLoh-PE/bad_PE_4_mini.jpg

2

Re: Как НЕправильно делать заземление.

Чего это опытный электрик и в шоке? Видать не такой уж опытный или впечатлительный слишком. Опытный пожмёт плечами и скажет: "И не такое видали..."
Шучу, конечно... Порнография на фото та ещё, причём я ничуть не удивлён месту действия. Сам пару лет назад посетил пожарную часть в нашем городе по приглашению знакомого помочь им разобраться что у них вообще с электричеством происходит. После часового осмотра голова ничего не соображала и руки тряслись от шока. Просил налить водки на поправку нервов, не налили, чаем отделались.
Попытался завести разговор о реконструкции электропроводки, получил ответ, что денег на это нет и не предвидится и, вообще, вот последнее ведро солярки стоит, не знаем куда залить, то ли в пожарную машину, то ли в автовышку. Так что МЧСникам посочувствовать можно, а осуждать рядовой состав не стоит, у них и так невесело.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

3

Re: Как НЕправильно делать заземление.

Категорически неправильно делать кольцо из проводов заземления! Вот свежий случай из жизни:
Приехал к нам на предприятие инспектор по ГО и ЧС. И узрел стойку видеонаблюдения с незаземлённым корпусом компьютера. Ну вот как ему объяснить, что компьютер заземляется через шнур питания? Бесполезно... нет видимого заземления, значит не заземлено.
Вообще это не его дело, но лезет, пишет замечания... Типа он важный такой...
Да не вопрос... бросили перемычку от заземлённого корпуса стойки к корпусу компьютера... моментально на половине камер пошли помехи.
Непонятно почему только на половине и совершенно непонятно какие именно токи гуляли по кольцу (корпус стойки) - (корпус компьютера) - (БП компьютера) - (провод заземления розетки) - (общая шина заземления) - (корпус стойки).
Перемычку отодрали и выкинули, изображение на камерах восстановилось.
Не зря в ПУЭ написано, что кольцевые заземления недопустимы. И, кстати, экранированный кабель, например FTP, заземлять нужно только с одной стороны.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

4

Re: Как НЕправильно делать заземление.

Будем учитывать! У нас на работе есть специфические сегменты сети, где используется стандарт подключения 10BASE-2 (кто знает, что это такое, вспомнит: BNC, Т-коннекторы, возможность получить по пальцам вольт 70-80 при разборке соединения и т.п.) Так вот, там с заземлением тоже проблемы бывают: периодически на экранах пользовательских терминалов появляются "мусорные" символы. Какие-то труднодиагностируемые паразитные токи в кабеле появляются и начинают жизнь портить.

Будьте доброжелательны и Вам уделят максимум внимания smile

5

Re: Как НЕправильно делать заземление.

Андрей пишет:

10BASE-2 (кто знает, что это такое, вспомнит: BNC, Т-коннекторы, возможность получить по пальцам вольт 70-80 при разборке соединения и т.п.)

И 50-омный кабель. У меня до сих пор где-то парочка коннекторов и терминатор валяются.


Андрей пишет:

возможность получить по пальцам вольт 70-80 при разборке соединения

Если 10BASE-2 сеть соединяла отдалённые сегменты сети и, особенно, сидящие на разных фазах, получить по пальцам можно было куда сильнее и сетевухи с материнками горели только так...
Кстати, в ПУЭ, если внимательно читать, про это говорится, но в применении к высоковольтным электросетям. Впрочем, физические эффекты те же самые.

Здесь дважды два не четыре, а около четырех, да и то лишь в ясную погоду. Андрей Лазарчук «Транквилиум»

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.